土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 配电室做气体灭火,排风按照几次换气次数计算?

配电室做气体灭火,排风按照几次换气次数计算?

发布于:2014-02-25 23:45:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    气体灭火后的通风与事故通风有严格区别,你这种不是事故通风。应该叫事故后通风。气体灭火设计规范有明确要求。事故后通风不小于5次每小时。如果多做没有问题,他不同于12次的事故通风。
    2014-12-30 09:29:30

    回复 举报
    赞同2
  • 尼亚
    尼亚 板凳
    让我来结束这争议,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 条文解释:6.0.4 灭火后,防护区应及时进行通风换气,换气次数可根据防护区性质考虑。通信机房、计算机机房可按每小时5次。 条文可查最低5次,钱多尽量往上加 没毛病。
    2016-11-21 22:04:21

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?

请教排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?先谈谈我的看法,分两种情况:1、当一台风机担负两个及两个以上防烟分区以上时,应在各防烟分区设置(即支管)设置排烟防火阀;2、当一台风机风机担负一个防烟分区时,即使存在排烟支管,也没有必要在支管上设置排烟防火阀,举个例子:一车库内有多个防烟分区,每个分区均由一台风机担负,这时,从风机出来,有可能会在这个防烟分区内设置几个支管,这个时候就不需要设置排烟防火阀了。

回帖成功

经验值 +10