电气工程
\
供配电技术
\
酒店的正常照明负荷是否应归入二级负荷
酒店的正常照明负荷是否应归入二级负荷
最近甲方要求说,酒店的正常照明也要接入发电机,原因是停电也不能影响正常营业,请问这样做是否合理?
发布于
2014-02-25 11:28:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
zj16061
只要有钱要什么都可以:lol
2014-03-01 15:10:01
来自 PC
评论
举报
fengyachaop77
四星及以上的酒店宴会厅、主要通道照明,高级客房照明等应按一级负荷,其余的没强制要求,但是有的甲方为了提高酒店品质,普通客房也要求按双回路设计,在不违反规法的前提下以甲方意见为准。
2014-03-01 11:43:01
来自 PC
评论
举报