土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平屋面刚性防水层与女儿墙交接处的问题

平屋面刚性防水层与女儿墙交接处的问题

发布于:2014-02-24 19:42:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图纸上注明的刚性防水屋面与女儿墙交界处留30mm空隙填合高分子密封材料
而且建筑图纸上并没有画出刚性屋面与女儿墙交界处有排水沟
我认为防水卷材暴露在屋面会有影响, 可是工地上的前辈认为女儿墙与刚性层之间做排水沟,那么这个屋面为什么要如图这么做
请前辈指出优点!
PS:设计图纸上注明 屋面做法自上而下是
1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150双向,表面压光抹平
2.20mm厚1:3水泥砂浆隔离层
3.4mm厚app防水卷材
4.1:3水泥砂浆找坡
5.75mm厚保温板
6.1.5厚聚氨酯防水涂料,三遍涂膜(隔气层)
7.20mm厚水泥砂浆找平层
8.现浇钢筋砼屋面板



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangbing0530
    zhangbing0530 沙发
    第一次看到有排水沟的。学习了,
    2014-05-13 21:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • 木欣泉流
    木欣泉流 板凳
    刚性屋面与女儿墙间必须留缝填柔性密封材料,设排水沟也要留缝,女儿墙根部应力集中,刚性屋面受温度变化较大,长期女儿墙根部容易裂缝造成渗漏水问题。