土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷洒喷头最大保护半径的疑问?

自动喷洒喷头最大保护半径的疑问?

发布于:2014-02-21 19:34:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上面是给排水设计手册上册572的一个例题,我有个疑问是:如果按照规范表7.1.2的一只喷头最大保护面积,6L/min*㎡为12.5㎡,按此面积由S=πR2算出最大保护半径为R=1.995米,按手册上例题矩形布置的间距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,两者相矛盾,上学时没好好学,现在搞不明白了,希望大家帮忙解释解释















































YJ6~FC6}2B[G0@(RHDEXZ63.jpg


GCYZFN$C`T1PLAC{LH70M[J.jpg


YJ6~FC6}2B[G0@(RHDEXZ63.jpg


GCYZFN$C`T1PLAC{LH70M[J.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 明月长存
    明月长存 沙发

    这种情况下是不是需要采用扩大覆盖面积喷头,或者减小布置间距以使保护面积内增加喷头数

    2017-12-22 10:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    看来按照2.4米布置没有问题的。
    2017-04-18 14:04:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《社会消防技术服务管理规定》马上施行,注册消防工程师来了!!

《社会消防技术服务管理规定》经2013年10月18日公安部部长办公会议通过,2014年2月3日中华人民共和国公安部令第129号发布。该《规定》分总则、资质条件、资质许可、消防技术服务活动、监督管理、法律责任、附则,共7章59条,自2014年5月1日起施行。 依《规定》内容来看,对消防设施维护保养检测机构 和 消防安全评估机构 的资质及执业经营要求做出了详细的规定,对各机构资质等级所需的注册消防工程师数量及级别也做出了限制。

回帖成功

经验值 +10