土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区

请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区

发布于:2014-02-21 14:46:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 三叶草v5
    三叶草v5 沙发

    喷头超过800个,还有竖向50m,我感觉跟分区没关系,你说的是分报警阀组,分区规范说的是报警阀组前超过1.6,或者报警阀后超过1.2。且1.6和1.2都是工作压力,为零流量下的压力。我的理解,一般80m的楼,末端按40m考虑,这样低层报警阀后的压力就是1.2了,所以要分区了,不知道这么理解对不对

    2021-12-14 11:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    iliujun 发表于 2016-6-24 15:33 3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀后压力不大于1.20MPa能解释 …我也想知道原因。。。。
    2016-06-24 18:35:24

    回复 举报
    赞同0