近日穷来作乐,想置办一金鱼鱼缸。

网购增氧泵一台,时间控制器一台。时间控制器是控制增氧泵起停时间,为的是省点儿电;增氧泵额定功率2.5W。忽然意识到增氧泵这么小的功率,加台时间控制器似乎意义不大,能不能起到节电功能还不一定。

找了台高精度的数字交流电流表:先单独测时间控制器待机电流,为30mA;再单独测增氧泵负载运行电流,为14mA。实践证明,加台时间控制器根本起不了节电功能,还会增耗电能!——倒不如就让增氧泵作长期运行划算。

然后我启动时间控制器,将增氧泵接在它的负载端,一并负载运行,测得它俩共同负载电流为32mA!

按照前面单独测试的时间控制器和增氧泵电流迭加在一块,应该是44mA,怎么共同负载运行电流才32mA。这减少了的12mA去了哪儿啊?

是不是时间控制器里的滤波电容补偿了还是怎么了?

2014--2--18

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 兔子他爷爷


    你的结论完全错误,一指慢不是用的公式,而是假设两电流夹角为90度时的向量和,而得到的结果仍然大于实际测量值,说明实际的夹角必然大于90度,由此可以断定必然有一路电流为容性,。
    2014-02-21 15:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    偶计算了一下,结果有点不符合常理,说明控制器在带电机时的耗电与不带电机时不一样,不带电机时耗电量大。

    先从增氧泵(电机)开始计算:
    P=IUcosφ=0.014×220cosφ=2.5
    cosφ=2.5/(0.014×220)=0.8117
    有功电流(成份)Ir=2.5/220=0.01136=I cosφ=0.014×0.8117
    2014-02-21 13:59:21

    回复 举报
    赞同0