土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 节点核心区抗剪超限调整方法总结

节点核心区抗剪超限调整方法总结

发布于:2014-02-17 10:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 钢结构小达人 于 2014-2-19 23:28 编辑

关于节点核心区剪力超限问题:经过一上午查阅资料和反复模型调试,发现可有以下几种方法进行调整
①加大梁截面,其中加大梁高是无可厚非的,因为可以减小节点核心区的剪力值,而加大梁宽,未必会有效果,因为核心区宽度是跟柱宽和梁宽两者关系确定的,根据规范,假如一开始梁宽就不小于柱宽一半,那么加大梁宽是起不到效果的,因为取的都是柱宽作为核心区宽度,所以加大梁宽之前,有必要看看柱宽多少
②加大柱截面,其中加大柱h是没问题的,因为可直观加大核心区面积,而加大柱b(即与梁接触的宽度)效果则值得商榷,因为规范中提到一个正交梁约束影响系数,在梁宽不小于柱b一半的情况下,是有个1.5的抗剪系数可以乘的,因此如果一开始符合这个条件,而加大b后不符合了,会发现瞬间抗剪更不满足,所以在调整柱宽时要注意梁宽(说来说去,就是调整梁柱截面时要注意它俩之间一个2倍的大小关系)
③加大柱混凝土等级,比较直观,有人说效果明显,但考虑经济因素等等,说实话效果也不咋地
④在建筑允许的情况下,调整结构布置吧,说到底还是结构布置不够合理
一份手算资料里爆料satwe算出的剪力是偏大的,而且核心区箍筋计算时也有偏大嫌疑,原因是未考虑压力的有利影响,结论是稍微超限一点可以接受。但是这种说法也只是一家之言,毕竟工程大事,钱是国家的,命是自己的!

很开心大家热心参与讨论,也有几位说我的方法有问题,在这里真心求教,如果我说错了,请具体说出正确做法,这样也好我改正思路,不误导大家,同时也能让大家共同进步!

全部回复(342 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1456051587024
    加梁高也不是很好的办法 因为建筑现在要求净高 很讨厌
    2016-04-15 12:59:15

    回复 举报
    赞同1
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 板凳

    多谢楼主精心总结!!!

    2019-12-04 08:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【结构访谈】2013结构版杰出网友: vince.carter访谈专贴

本档是由土木在线建筑结构论坛在2014年全新推出的在线访谈栏目-结构访谈,本栏目会定期邀请本版块的专业版主和热心网友进行专门定制的在线采访,揭开这些以往只能凭头像、名称、帖子来触摸到的熟悉的陌生人的面纱,看看他们对于工作和生活的感悟,汲取他们给予的一些指导与分享,形成一场场工作、经验和学术的交流和热烈碰撞。 本期为我们结构板块首期访谈,我们为大家邀请来的是2013年度结构版块杰出网友: vince.carter,

回帖成功

经验值 +10