土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常高压喷淋系统要不要设稳压系统

常高压喷淋系统要不要设稳压系统

发布于:2007-09-25 13:27:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规上规定,常高压可以不设水箱,但喷规上规定在规范允许不设水箱的话,要设稳压系统,流量为4只喷头的流量。本人不解的是,所谓常高压,就是流量、压力时刻都能满足消防要求的,那还加稳压系统有什么用呢??

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 孩儿她爹2014


    常高压系统是利用地势等方面将消防水池设置在建筑最高点,该系统能保证室内灭火经常有足够的消防水量和水压;只需给消防水池的补水泵;既然有这个地势,就能满足最不利点的静压要求.我觉得设计的不会差那么几米距离吧?所以这个是不需要稳压装置和水箱;
    消防水箱是用在临时高压消防给水系统上的,是储存扑救火灾初期10min的消防用水量;

    水流指示器没有报告火警的作用,只是监视管网内水流的状态;防排烟系统的联动是根据火灾探测器\手动报警按钮等触发器件的信号定位的.

    2007-10-09 20:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • jianghuihe1983

    这个肯定不可以,因为水流指示器有报告火警的作用,报告火警后,防排烟和自动报警系统联动。
    2007-10-08 12:56:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多