土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV避雷器烧毁

10KV避雷器烧毁

发布于:2014-02-11 17:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • 啊勇
    啊勇 沙发
    质量质量!!
    2014-08-08 15:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    ccc___ 发表于 2014-2-12 14:42 看上去有二根高压电缆接在上面,且二根电缆都烧了,“10KV避雷器烧毁”是哪位专家给出的结论?图片中二 …我觉得还是绝缘问题,不是避雷器问题。现在的保护整定值管理很差,乱来的很多。有综保的话必须查查事件记录,但不知道这个是不是负荷开关-熔断器组合电器呢?
    2014-07-31 10:55:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器HY5WS-12.7/50

避雷器HY5WS-12.7/50能用于10KV中性点不接地系统吗?

回帖成功

经验值 +10