关于天正喷淋计算中当量长度取值的疑惑

发布于:2014-02-08 18:47:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题:什么是侧向三通,什么是三通直通?我理解的侧向三通是这样的
4.png

三通直通是这样的
5.png

如果理解错误,下面的讨论终止。如果正确,而我国《喷规》附录中的当量长度表的数据是侧向三通时的情况,三通直通的当量长度为侧向三通的1/5~1/6,是忽略不计的。下面我们看看天正是怎么认为的:
这是原图
6.png

这是计算表
7.png
从中可以很明显的看出来,像2.3.11.12.16.17等三通处天正都是作为侧向三通来处理的,我认为,在整个的喷淋计算过程中,从最不利的1点到7点,只有4点有拐弯,可以作为侧向三通,其余的当量长度均可作为三通直通,当量长度忽略不计,取0. 另外,在《自动喷水灭火系统设计手册》(黄晓家 姜文源)中第277页也可以找到证据。这也或许可以解释为什么有人认为天正计算出来的数据偏大的原因,请高手出来解此疑惑。。。?