土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于进线总箱开关的选择,求助高手
隔离开关,塑壳断路器,微型熔断器

1.假设一栋建筑物内使用TN-S系统,总箱进线处使用隔离开关好还是塑壳断路器好?
2.条件同1,每层层箱处使用哪个开关呢?
3.微断用在户配箱进线处没问题吧.

问题在于隔离开关,施耐德有一款负荷隔离开关(WG),塑壳断路器有ABB的T系,在总箱处,我两种都使用过,去图审也没提出来,求解正确的使用方法.

全部回答(23 )

  • lingxuct
    1、短路电流=电源电压/(电源阻抗+线路阻抗),电源阻抗一般取变压器阻抗,变压器阻抗=阻抗电压%X线电压/额定电流。

    2、一条线路的两头都是断路器,这是最正常的配置。送电、断电流程:送电从上往下合开关,同级先合隔离开关后合断路器;停电从下往上分开关,同级先分断路器,后拉隔离开关。

    3、现在低压开关柜都为抽屉式,只有分开断路器后才能拉抽屉,当然,合上断路器后就没法推抽屉了,这是联锁。
    2014-02-10 14:52:10 来自 PC 评论 举报
  • tmsmt123
    lingxuct 发表于 2014-2-10 13:10 我不知道“ABB那款塑壳断路器”是什么样的,所以说不上可以与否,WG也没见过。10KW以下是否可以用微断, …没发表网址的权限,我PM你试试.更清晰的网站暂时找不到,公司网太卡,区管担待看下.1.短路电流校检怎么查?我画图的时候没碰到…2.配电房低压柜出线断路器,到箱子也是断路器,这也是可行的么?若按照楼上有人说的“变电所送电、断电流程”,又感觉不符,这方面我概念太薄弱了.
    2014-02-10 14:19:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10