这是我亲戚家的房子,楼板跨度长6米m,宽5.5m,120cm厚,双层错开布筋,φ10@200mm,中间3m处设暗梁,主筋φ14mm。
阳台跨度也是5.5m,外挑1.2米,楼板双层错开布筋,φ10@200mm,厚120mm。梁主筋φ16,梁高30,梁宽18cm。[/img]

DSC_3113.JPG


DSC_3102.JPG


2014-02-01_17-56-44_62.jpg

全部回复(138 )

只看楼主 我来说两句
  • lkj-17
    lkj-17 沙发
    qinhaojun 发表于 2014-2-11 12:41 ……但是板厚对板刚度的增加是3次方的增加,自重的增加是一次方的增加,头次听说还有厚度增加导致自重增加 …单纯看刚度没有用,你有没考虑混凝土蠕变加个梁完事 加板厚没什么好处 反而增加地震重量
    2014-04-21 19:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • superjiao
    superjiao 板凳
    本帖最后由 jojn818 于 2014-2-24 08:57 编辑 qinhaojun 发表于 2014-2-11 20:31 你去算了就知道了,土木不是个拍脑袋的专业呵呵,这点东西凭设计经验一看就知道,呵呵,我只能说你没搞过设计。