按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗
根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。
我用了世纪旗云结构工具箱和探索者计算了一下配筋,他们给出的配筋面积都是160,于是我按自己配的配上了(2根14),结果他看了我的图说我配筋错了(他认为下部和支座处要有3根14的)。我问他为什么,他让我自己想…………我郁闷死了,到底该怎么配筋啊????


QQ图片20140125134937.jpg

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • 蓝2018
    蓝2018 沙发
    很重要,学习了!
    2018-12-10 10:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • co1441762605780
    a1059868473 发表于 2014-1-25 15:14 楼梯间各构件要适当加强的。这种梯梁按静力计算是不合适的,你自己的编号为KL且有箍筋加密区,怎能当简支梁 …我想请问一下怎么从图上看出梁是简支梁或者说和箍筋加密区有什么关系吗