发布于:2014-01-25 13:35:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
配置(30KVAR共7路210KVAR):
1、QSA-630A刀熔,400A熔芯
2、分路保险:RT14-63A
3、ABB UA63-30-11电容接触器
4、ABB CLMD43电容器,30KVAR 400V
问题:
设备从2011年10月份投产以来
1、电容,接触器,保险,一次线路均完好,没有接触不良及变色现象,每一路电容电流43~45之间,正常范围,分路保险没有烧过。
2、从2013年起共烧坏3台刀熔开关,其它元件完好没有过流现象,总开关(刀熔开关)QSA630/3P 400A的内部隔离连接件烧坏,刀熔保险完好,没有烧断(三次都一样),刀熔开关的6个铜夹(固定熔芯的触头)变色发热严重,下方出线巴头位置固定二次线部位的二次线线号管变色,操作手柄次的面板贴膜受热变形。
3、以上问题从第3次烧坏情况一样,刀熔开关已经更换过不同的厂家。
请各位师傅指点指点,谢谢!
图片:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报