土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道增加局部阻力

管道增加局部阻力

发布于:2014-01-24 11:39:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
管道增加局部阻力的原理是什么,为什么要这么做?
QQ图片20140124113148.jpg

上下两个改法一样么,能起到同样的效果么?
QQ图片20140124113137.jpg

管道畅通,但是就是回水管的压力比进水管的压力高,这是为什么?

QQ图片20140124113424.jpg

红色直连是进水管,蓝色直连式回水管。 现场实际施工时红色直连和蓝色直连,蓝色上压力表比红色上压力表压力高。
现在这个单元进水管温度正常,回水总是热不起来。

横向的两个红色是主管道,从主管道上接出了10个单元,其他9个正常,这个单元是起始端离换热站最近,唯独此单元不热。

QQ图片20140124113148.jpg


QQ图片20140124113137.jpg


QQ图片20140124113424.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    lovemydog 发表于 2014-1-26 13:26 增加局部阻力的原理是: 使得水流截流,或改变水流向,以增大水在单位长度管道内的压力降落。增加局部阻力 …装压力表,在同一水平位置
    2014-01-27 09:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    增加局部阻力的原理是: 使得水流截流,或改变水流向,以增大水在单位长度管道内的压力降落。
    增加局部阻力的原因是: 使得有利环路的压力损失增大,增大至和不利环路压力损失一致,以达到水力平衡。
    你出现的回水压力高于供水压力的情况,我还是比较怀疑的,你是怎么知道回水高于供水的呢,是开口放水试的?还是装的压力表啊?如果是放水试的,那不能当做判断依据,因为如果有东西堵塞的话,你试出的压力是不准确的。如果是装的压力表,我想问问,两块压力表的水平位置如何,换言之,你供水管装6楼上,回水管装在1楼,那回水的压力读数肯定大于供水啊,其实不是那么回事,要放就都放一楼,供水热,那就肯定供水压力大,放心。至于就那一串不热的问题,肯定是支路管道不畅通所致,可能有什么东西堵在管子里,减小的流速。拆开找,一定能找到。
    2014-01-26 13:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【有话要说】谈谈在工作中你曾注意过的细节~

本帖最后由 小狮子 于 2014-1-24 10:56 编辑 细节是成就伟大的关键点,能够成功的人,都是对细节非常注重的人,而失败的人,则缺乏对工作认真负责的态度,把工作当成负担,这样的人不会把工作当成是一种乐趣。。。 我听过这样一个故事 其实,全世界有几个人知道那个盘子底下有商标呢?但对卡梅隆来说,事实上有的东西,就要把它拍好。正是这种追求完美的精神,每个细节的执行力都做到位的态度,让美国电影风靡世界。

回帖成功