瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m
瀑布水量计算
瀑布跌落时间
瀑布体积
V=
长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2
×19.4
×0.003
×1.05=0.87m3
设计流量
Q=V/t=0.87
÷1.71=0.5m3/s
三层瀑布
通过间隔式矩形薄壁堰在玻璃底衬上形成线形瀑布。
流量为
q=1/2Q=1/2
×0.5=0.25m3/s
一层瀑布为三个悬挂式瀑布
跌水高度h=4.96m
,瀑布厚度0.01m
跌水时间
V1=3.6
×4.96
×0.01
×1.05=0.1875m3
V2=3.6
×4.96
×0.01
×1.05=0.1875m3
V3=7.2
×4.96
×0.01
×1.05=0.375m3
q1=q2=0.1875m3/s
q3=0.375m3/s
设计流量Q'=0.1875
×2+0.375=0.75m3/s
取设计流量为Q’’=0.75m3/s=2700 m3/h
循环水泵选型
循环水泵由地下车库蓄水池吸水供水
循环供水水泵供水高差h=14.2-(-4.9)-(-3.8)=22.9m
沿程水头损失计1.5m
,安全水头0.6m
取水泵扬程H=25m
选水泵流量为900m3/h
,共三台,不设备用泵
。
地下室蓄水水池以瀑布连续供水2min
计,水量V'=90m3
地下室高3.45m
设计水池尺寸为
6m
×
6m
×
3m
高,有效水深
2.7m
不当之处,请各位高手多提意见,共同学习,一起进步!
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报