正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
3人已点赞
分享
全部回复(70 )
主题
回复
粉丝
结构资料库
41.23 万条内容 · 393 人订阅
阅读下一篇
SLABCAD用户手册(2010)[1].zip
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(70 )
只看楼主 我来说两句3、页7-2-12:本页有两个表5.4.2且与规范原文不一致。
4、页7-3-9:6.3.3 中第1款中“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%”,GB50011-2010 已取消,将为非强制条文。
5、页7-3-10:表6.3.3有注2,遗漏。
6、页7-3-13:表6.3.7-2:数字1应为10.
7、页7-3-14:表11.4.12-1与规范原文不一致。
8、页7-3-14:正文倒数第7行,“小于”应为“不大于”
9、页7-3-17:11.7.14的注在“对高度不超过24m”后应加“且剪压比很小”。
回复 举报
1 6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应符合有关的抗震措施要求,但应允许不进行截面抗震验算。
2 6度时不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
注:采用隔震设计的建筑结‘构,其抗震验算应符合有关规定。
而此版书还是旧规范的。
回复 举报