低压系统两端供电,核相核不住?探讨一下.

发布于:2007-09-24 21:48:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我搞施工的.厂房有以变电所,两台800KVA的变压器.5个低压盘柜.带隔离柜.

一直用的2#变压器供电,今天下午我把1#变压器送后,在低压盘1#进线柜进行核相.记录如下:
 A对A 220V,A对B 420V,A对C 420V
B对A 420V,B对B 220V,B对C 420V
C对A 420V,C对B 420V,C对C 220V
1段进线线电压 425V,2段进线线电压 410V,

检查现场情况:2#变压器接地不良。1#变压器接地良好。
两个变压器1次侧进线为一段母线的馈出线。

大家说这是情况???

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • sanel
    sanel 沙发
    1.两台变压器都是D/Yn11接法,2#变压器是带有负载,(3台天车,一趟施工电源)

    问题是 我第一次核不出相位,而把高压侧的A C 两相倒相后再核,就核出相位拉?
    这是什么原因啊? 
    2007-10-01 11:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • blwfzn
    blwfzn 板凳

    呵呵,一时没想到的情况也是有的
    2007-09-29 23:04:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型单相发电机的几个问题

1,何为悬浮接法?2,小型单相发电机的输出线要单点接地吗?要接PE线吗?我们在现场发现:小型单相发电机的输出线对地均有110V的电压.L-N=220,L-PE=110,N-PE=110,由于知识有限,不能系统解释,感觉是正常的,估计输出线单点接地后系统电压会与市电电压现象相同.求:详细的解答.(网上找不到)