土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火系统设计深度

气体灭火系统设计深度

发布于:2014-01-15 11:22:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做的一个项目,在厂房里有两个配电室,按规范需要设置气体灭火系统。每个配电室面积大概800平米,层高6.5米。
因为是第一次接触气体这部分,我在翻阅资料的时候发现,建筑给排水设计手册(大白本上册),关于这部分在第713页有这样一段描述:“在给排水专业的设计范围内,气体灭火系统归于二次深化设计的范畴,给排水专业的施工图设计深度只为二次深化设计创造条件,设计说明可较详细的提出各种要求,作为设备招标的技术文件。”
我想向各位大侠高人前辈学霸们请教:你们在设计气体灭火时,是怎样做的呢?是完全自己做,还是只为二次设计预留条件,或者会联系一个厂家一起合作?
如果完全自己做,看了下计算的部分,觉得还是有困难,我刚才联系了一个厂家,问可不可以配合出施工图,厂家告诉我说他们可以画图,但是要收费的,那我现在该怎么办呢?

不吝赐教,非常感谢!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 吉林鲁工
    吉林鲁工 沙发
    设计单位应该出图设计,起码在电力设计院是这样,
    2016-11-27 11:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 板凳
    cxyabby 发表于 2016-11-4 14:26 谢谢大家,最终这个项目还是由专业公司进行的二次设计, 我们只是预留了土建条件。好牛的厂家,我们这里都是厂家义务画图,而且很快就出来
    2016-11-07 12:46:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沿街商铺的消火栓设置

长长的沿街商铺,一间一户,一户二层,有4×12米,每户需要加设消火栓供水系统吗?一户两个?

回帖成功

经验值 +10