土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器抽头

电流互感器抽头

发布于:2007-09-24 14:37:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • cqtino
    cqtino 沙发
    只用1S1、1S2时,1S3应悬空,而不能和1S2或1S1短接,另带抽头的电流互感器和双绕组或多绕组的电流互感器是完全不一样的,双绕组或多绕组的在有绕组不用的情况下,是一定要短接的。
    2008-06-29 16:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • menghao1688
    menghao1688 板凳
    不用的端子不用接地吧
    2007-11-21 12:09:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用于高海拔的变压器有哪些?

想知道广东省有没厂家是制造海拔在2000-3000M使用的变压器?

回帖成功

经验值 +10