土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教在平面布置图中,照明支路的正确画法
前几天收到我所做的住宅项目施工图的审查意见,说:照明支路没有按照预制板孔的方向画,无法施工。我想问一下,在画平面布置图时,照明支路必须沿着预制板孔的方向(即真正施工时的走线)来画导线吗?而不能随心所欲画 导线吗?
请指教。

全部回答(16 )

  • zhoushu8


    那是因为结构是现浇的,所以可以乱布线,
    特别是高层建筑,空板的耐火极限不够,一般不用空板了,另外,客厅越来越大,不适合用空板,加上卫生间又多,所以大中城市基本没有空板,只有南方的小城市还在用空板。


    若不按实际走线布置,那出的图就是废纸,没任何价值,不仅不能指导施工,还坏事,乱画的话按图预算每户200米线,实际要用400米,线路又是隐蔽工程,这钱怎么说的明白?没你的施工图我施工的还能说得明白,有你的施工图,反而解释不清了,没人信我用了那么多的线啊,这不是害人吗?
    施工的怎么看搞设计的,他会尊重你么?

    其实空板布置是有规律的,根本不需要上工地,拿着土建的结构施工图,琢磨一个小时就搞定,
    2005-02-18 00:17:18 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    哈哈!兄弟!看来我能帮你:
    1.我在工厂搞了两个住宅楼,干施工,全部预制板。施工中管线必须走板缝;
    2.采用预制板,在地震度8以下可以使用,我问过结构专业;
    3.我认为,施工图也不能胡乱画,要和结构配合。其实也简单,预制板摆放有规律。
    4.要特别注意,为了施工方便,不要灯灯连线,火线和零线都要经过灯开关。
    5.我印象中,本站曾经有重庆的一份施工图,是采用预制板的。你查查。
    不知你明白没有?
    2005-02-17 16:33:17 来自 PC 评论 举报
加载更多