土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个结构设计人去工程施工现场的随想杂谈

一个结构设计人去工程施工现场的随想杂谈

发布于:2014-01-09 16:20:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 周助 于 2014-1-9 16:21 编辑

前几天去了趟工地,这是个社区体育馆工地,比起某些合作单位的体育馆,这种没座位的其实算不上真正的体建筑。
image_20140109161040.jpg
做设计其实还在纸上谈兵,一个结构做的好坏,除了设计做的好以外,还需要有好的施工单位将它变为现实,反之一样,好的施工单位遇到烂设计也只能干瞪眼。施工单位如何,有时候看看现场的情况就能知道大概。
image_20140109161431.jpg
有人曾经问过我,去工地看什么?其实可看的东西很多,取决于你是否想看想知道哪些东西,如果现场你真的一眼抹黑,也没关系,多拍些照片回来仔细看,问问别人也能学到东西。我觉得至少要看一下现场做的是否和你的设计一样,特别是关键部位,你觉得关键部位一定要看看,别自己画完图就完事了,实在想不起来,照相机上回去对!
image_20140109161527.jpg
桩间土需要人工平整场地,好像有问题,最近这块板边有什么问题?
image_20140109161630.jpg
承台下层钢筋布置情况,钢筋因为下雨生锈了,作为设计人员你有何想法?
image_20140109161727.jpg
因为承台标高不同,正好可以通过观察这几颗的施工质量了解整个桩基础的混凝土质量。
image_20140109161814.jpg
感觉出来这里有什么不对头的地方吗?
image_20140109161852.jpg
边角部深度较深,积水已经影响了基槽及边坡的稳定性,好在桩基础设计不考虑这部分的桩土承载能力。
image_20140109161923.jpg
验桩有很多方法,作为设计人员一般不参与这东西,有验桩报告吗!吃猪肉不一定要养猪呀。话是这么说,但问一句就长知识,那为啥不问呢?我的问题有两个:一是为啥支撑钢梁放在旁边砂袋上,另一个是如何保证上边的荷载中西与验桩中心对应?
image_20140109161958.jpg
满地垃圾!除了剔桩产生的垃圾外,还有大量的生活垃圾和建筑垃圾。这个场地原来是个坑,几年前大家都以为这里离城区远,不会建房子,于是城里的垃圾填埋在这了,现在又在重复这个事情,把这里的垃圾扔到再远一点的大坑里。很多人花了很多钱买的房子都是建在垃圾堆上的。


关于这个工程我提了几个要求:
1、建筑防水需要认真设置,许多地方垫层外边的建筑防水卷材留头很少,不能保证搭接质量;
2、承台内桩头混凝土质量较差,需要重新处理;
3、承台内桩顶钢筋长度不满足设计要求,需要重新处理;
4、钢筋需要除锈(这等于白提)。



    2016-09-25 18:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • 加油啊
    加油啊 板凳
    楼主真好啊,非常感谢
    2016-09-25 17:52:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM出柱表时归并考虑偏心与否的一点注意事项

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 16:24 编辑 附件1是一个工程里两种做法下的同样位置处的3个柱的配筋及定位对比,看不懂无所谓,我就是想说明我不是瞎编乱造。附件2是这两种做法的优劣对比的个人看法。  综上所述:两种方法均是可以的,看个人习惯了。当考虑偏心时,PKPM给出的柱表无需更改(尚需满足一些本院做法);当不考虑偏心时,由于定位不准确,需要将柱表里的b1b2h1h2等定位信息删除,因为这些信息对于不同偏心却被按一种柱子配筋的柱不完全正确,比如

回帖成功

经验值 +10