采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,
而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,
这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 小豆加油
    小豆加油 沙发

    请问,算有门斗的冷负荷时需要考虑附加率吗?
    2017-03-30 09:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    楼主说的问题是存在的,我以前在看的时候也迟疑过,规范的冷风附加含在附加耗热量里了,而且要进行后续的高度附加和间歇采暖附加;设计手册则没有外门附加的提法,直接单列了冷风侵入耗热量,所以细算起来。两者有个差,就是冷风侵入的高度及间歇附加部分。我觉得按照设计手册计算即可,毕竟规范只给个条文,没有给出具体的计算方法,我们做计算的时候不是还得依据手册吗?而且两者的差不大,只是在看细了的时候存在概念上的混乱,自己明白有自己的计算原则就好,没人能解释清楚的。