土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ JCCAD做柱下独基时几个需要注意的参数

JCCAD做柱下独基时几个需要注意的参数

发布于:2014-01-08 16:34:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1 自动生成基础时做碰撞检查
  选择自动生成所有柱下独立基础的话,如果点上了“自动生成基础时做碰撞检查”,手册上的原话是:“则程序会将发生碰撞的独基会自动合并成双柱基础或多柱基础”,而我们手动布置双柱基础,可以按两个柱的几何形心,也可以按标准组合:恒+活合力作用点。经试验,程序默认按第一种方法自动生成碰撞的独基为新的双柱基础。

2 用于承载力修正的基础埋置深度d
  地规5.2.4条有解释,相关图形解释见附件。我问我们老大,他说就按室外地面算就是。
  
3 计算独基时考虑独基底面范围内的线荷载作用
  当首层填充墙不落在0.000层梁上,而是落在墙下条基或柱独基间拉梁上时点取。
  
4 承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积(0-0.3)
  主体结构的柱子下做基础时,为0;雨棚下若有柱时,柱下独基可放宽至0.15。

新手妄言,还请批评指正。

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 寻觅爱情公寓

    ooook


    2018-09-17 17:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • blessing
    blessing 板凳
    拉梁的弯矩系数如何处理呢
    2017-08-28 10:58:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 678 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

首层填充墙的基础的问题

一、0.000附近做梁的情况 墙体荷载落在该层梁上,该层梁传力给框架柱。120隔墙等可做元宝基础直接传力给地基。二、0.000附近无梁的情况 1、直接传给条基 墙体直接落在条基上,在JCCAD中,需要先在上部构件中布置填充墙,再在荷载输入的附加荷载里按加线荷载输入墙体计算荷载,再在JCCAD人为控制其自动生成墙下条基。 本院一般多做素混凝土基础,且必须在-0.050m处加做地圈梁。 2、传给独立基础间拉梁

回帖成功

经验值 +10