正在加载...
全部回答(42 )
JGJ16-2008第3.5.5条和工业与民用供配电设计手册(第四版)第1.6节有很明确的规定算法。
主题
回复
粉丝
天正电气
4.57 万条内容 · 379 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(42 )
当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加三相负荷。若只有单相时:则为单相负荷相加,取最大相负荷*3;若为三相负荷:则为三相负荷的和
如图中:A相负荷为:2回路加5回路即:1+2=3KW
B相负荷为:3回路加6回路即:1+2=3KW
C相负荷为:4回路加7回路即:2+2=4KW
所以C相负荷最大,取C相负荷*3加三相负荷就为总负荷:
4*3+60=72KW
这个行业太辛苦,把思路写下来,以有利于初学着,别走太多弯路
JGJ16-2008第3.5.5条和工业与民用供配电设计手册(第四版)第1.6节有很明确的规定算法。