土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 负荷计算问题,总的计算负荷是如何计算出来的啊
1.jpg求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!

1.jpg

全部回答(42 )

  • maxingling
    我花了很长时间也算弄清楚了:
    当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加三相负荷。若只有单相时:则为单相负荷相加,取最大相负荷*3;若为三相负荷:则为三相负荷的和
    如图中:A相负荷为:2回路加5回路即:1+2=3KW
    B相负荷为:3回路加6回路即:1+2=3KW
    C相负荷为:4回路加7回路即:2+2=4KW
    所以C相负荷最大,取C相负荷*3加三相负荷就为总负荷:
    4*3+60=72KW
    这个行业太辛苦,把思路写下来,以有利于初学着,别走太多弯路
    2014-01-09 17:16:09 来自 PC 评论 举报
  • rome18_batti

    JGJ16-2008第3.5.5条和工业与民用供配电设计手册(第四版)第1.6节有很明确的规定算法。

    2019-12-30 10:11:30 来自 PC 评论 举报