土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面分隔缝到底要切割多深

屋面分隔缝到底要切割多深

发布于:2014-01-02 23:08:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-3 09:50 编辑

倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→结构层。想问下给位前辈,在分隔缝要怎么处置,切割要割到结构层吗,还是预先在结构层面上就预先切好分隔缝,后再最后一道保护层的时候也要切割到保温板的地方?目前我所在项目只是在保护层面上切割了25厚的分隔缝,这样好像就是一道面子层混验收,大家怎么看?还有在靠近女儿墙30cm左右是不是也一定要留分隔缝?请大家指导下。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    伸缩缝分为涨缝和缩缝,一般涨缝要留通,宽度20mm左右,缩缝切下去三分之一就行了,这个保护层40厚,比较薄,还是应该多切一点,一半就差不多了
    2014-05-25 18:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • jordyzhang
    jordyzhang 板凳
    在无纺布上设置4cm的分割条,例如泡沫条,不要后切缝
    2014-05-25 17:59:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多