一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?

全部回答(49 )

  • sunny0123456
    遇到相同的问题
    2018-10-26 14:22:26 来自 PC 评论 举报
  • 宅闲人
    2000KW 配变一台2500KVA 的变压器。或分成2台1250的变压器配电也行。主要看最大功率的设备是多少KW
    供电部门规定超过100KW 的负荷宜安装单独的变压器。