土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民规这两条如何执行
民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”
是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,

全部回答(13 )

  • 阿米尔汗
    学习了。。。。。。。。。
    2014-01-03 19:21:03 来自 PC 评论 举报
  • 无涯子
    是的,所有消防设备的电源都需要从变电所开始分开,但不是说一定要从变电所直接配电,可以设置消防总箱,然后引至各个分箱的形式。
    2013-12-31 12:02:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10