根据变压器容量,低压断路器的分断能力,你怎么选?

发布于:2013-12-26 09:41:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化;
小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。
我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!
通过我自己计算(500以下的不算了):
630KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为903A,短路电流15KA,峰值耐受37.5KA;
800KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1156A,短路电流19.2KA,峰值耐受48KA;
1000KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1445A,短路电流24KA,峰值耐受60KA;
1250KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1806A,短路电流30KA,峰值耐受75KA;
1250KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为1806A,短路电流22.5KA,峰值耐受56.25KA;
1600KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为2312A,短路电流38.4KA,峰值耐受96KA;
1600KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为2312A,短路电流28.8KA,峰值耐受72KA;

这样一统计,发现800KVA及以下,进线、联络框架断路器按50KA,1000KVA的按60KA,,,等等等等,问题:
1、塑壳是否也按达到峰值要求选?有何依据?那条规范有说明?
2、1600KVA的变压器,6%和8%阻抗,峰值一个是96,一个是72,这样我们选择断路器就必须是100KA和80KA,所以我觉得如果变压器6%和8%的成本不大的话,可以选8%阻抗的变压器,这样断路器就可以选80KA的,成本上应该略低,毕竟变压器只有1台,而断路器至少上百个。


QQ图片20131226083455.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • asmdl
    asmdl 沙发
    用熔断器最省钱,且不用担心分段容量够不够
    2017-07-21 15:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    operqing 发表于 2017-7-21 12:09 0.4KV侧短路电流计算电力系统的基准容量:Sj=100MVA(一般计算中基准容量都为100 MVA)电力系统的基准电压 …有地方是错误的!
    2017-07-21 14:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多