土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 异程供暖不热我真没办法求大神分析

异程供暖不热我真没办法求大神分析

发布于:2013-12-26 08:52:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
图中管线埋地ppr25铝塑管,跨管处过桥弯链接弯向地面,第一组到第二组回水有向上弯出地面50cmu型弯客户要求,为以后方便加循环泵,u型弯上横管临时加自动放气阀,每组暖气片供水设球阀,其他见图片,开暖情况出现,1256热34不热,怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,从第六组放水顶气阻从1顶到5然后关闭放水阀从6往回开,56都热开4有温度在开3之后3456都不热,所有阀门都开只有12热,求不热原因及解决办法

老韩.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖通小康
    暖通小康 沙发
    水力平衡问题!
    2014-01-08 15:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • 冰鹰
    冰鹰 板凳
    1.这六组散热器每组是几片的?
    2.你这种情况是典型的水利不平衡的问题,办法只有自己慢慢自己调,原则热的关一点,凉的开一点。
    3.水泵循环扬程可能不够。
    2014-01-08 14:14:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家居供热采暖常识及标准

家居供热采暖常识及标准 1、居民室内温度测定标准是什么?答:居室中央距离地面1.2米处为测定点,用标准测温计测量。 2、居室内一付立管不热是什么原因?答:(1)气塞;(2)杂物堵塞。 3、居室内一组暖气不热,如何解决?答:散热器气塞,放气。 4、冬季供热期限?答:上海通常是11月中旬开始至次年的3月中旬结束。四个月的时间 5、市政府规定的室温标准是多少?答:市政府规定的室温标准是不低于16℃。

回帖成功

经验值 +10