土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔浇筑方法

墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔浇筑方法

发布于:2013-12-24 20:37:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑

墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:

1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?

2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。

所以来这里请教下大家,针对这个节点位置做法,以上问题怎么解决?或者有没有更好的方法?



WP_20131210_025.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • co1450315308918
    非常期待超前止水的做法
    2015-12-18 10:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • xiongsonglin
    xiongsonglin 板凳
    现在一般用快易收口网,不需要凿毛
    2015-12-14 09:25:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室地面标高

地下室结构标高-4.2 建筑标高-4.1,按0.5%找坡 ,请问 -4.1是最薄处呢 还是平均标高-4.1呢 ???

回帖成功