我项目现在处于交楼前调试阶段,现在是这种情况:从配电室出线4*240至配电柜,然后至各住户单元分配电柜,经预分支电缆至表箱,表箱处现在因供电公司原因未装断路器,户内经调试无问题,分支电缆直接和各住户进线主线接驳,但有一工人粗心,绝缘处理的时候,相线未包裹严实直接和表箱体接触,把箱壳击坏,于是出现这种现象:线路上各配电柜缺一相火线,工作零线测试电压为400v,楼宇对讲主机调试电源为220v,但是工人发现没有重复接地就直接把工作零线接到配电柜接地汇流排上,于是对讲主机电源烧坏,但住户照明正常,请各位细心解释一下原因和原理!!! 谢谢!!!

IMG_1389.JPG

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_9271027
    wx_9271027 沙发
    新手一枚,对于对讲机烧掉,我是这样理解的:由于一相接地,导致对讲机的电源电压由相电压变为线电压,所以烧掉了。如果碰巧是对讲机的电源接地,那么就不会出息烧掉的情况。我理解的对么