土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ TN-C-S系统的地能否与电瓶直流地连接

TN-C-S系统的地能否与电瓶直流地连接

发布于:2013-12-20 13:47:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
目前在做一个设备,单相供电,供电系统为两种,一种为市电直接接入L\N\PE,另一种为发电机直接供电,发电机出来两个抽头,咨询过厂家,随便将一个头接地作为N线,然后另外一项就为L线(不知这样对不对)。设备中还有发动机,使用24V电瓶供电,电瓶的负极直接与壳体接触。现在客户要求使用澳洲的MEN接地方式,即将N与PE在一点处短接(好混乱)。那么问题来了线路中220V的N线与PE连接,电瓶中的负极也与PE连接,相当与电瓶与N线接一起了,不知这样做会不会对24V的电气元件产生影响,因为24V元件的地也是与壳体接触的。请大家指教。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fuyunbanyue
    fuyunbanyue 沙发
    zzhspeed 发表于 2013-12-30 11:55 首先24V电路没必要接地。其次,如果与220V共用接地,那么在回路正常情况下不会出现问题。但在220V出现接地短 …同意15楼的观点
    2014-02-10 14:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • 子寓
    子寓 板凳

    学习学习,顶一顶
    2014-01-07 06:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多