土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 电梯基坑荷载是按5KN/M2还是按50KN/M2?

电梯基坑荷载是按5KN/M2还是按50KN/M2?

发布于:2013-12-18 16:05:18 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
本帖最后由 安抚545 于 2013-12-18 16:06 编辑

本人对此很困惑,还请各位帮忙解答一下:
1.根据“结构技术措施”:能到达的空间存在,井道底坑的底面最小应按5KN/m2 的载荷设计.也不清楚除此之外,是否还需要输入电梯厂家提供的集中力?
2.同样,电梯机房规范规定7KN/m2 ,机房其他集中力(电梯厂家)是否还需要考虑?
3.厂家电梯提供的集中力是否可直接应用于设计?是否合理?基坑集中力经常可达到 200kN左右(不知道为何会这么大,是否是直接掉下来了?),换算成面荷载50kN/m2左右,如果直接用于设计太大了。
4.类似电梯的情况,任何悬空的构件(扶梯、上空的网架等等)难道设计单位都要预先考虑其掉下来的可能,加强下部构件的配筋和加大荷载。假定扶梯厂家,网架厂家在图纸上明确注明,下部楼板应考虑扶梯、网架掉下来的冲击荷载,设计单位应如何处理?
5.如果上空的网架、扶梯等掉下来砸坏下一层的楼板,我们肯定认为是网架、扶梯设计错误了。同理,电梯也应该如此。
一家之言。请大家探讨,如果只按结构技术措施或规范提供的面荷载5.0(基坑),7.0(机房)而不考虑厂家提供集中力,是否违反规范?如果按5KN/M2,那基坑就不需要做基础,如果按50KN/M2,基坑就需要做基础了。


全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • zengjiancong2006
    本帖最后由 zengjiancong2006 于 2013-12-23 11:11 编辑

    对于不下地下室层的电梯,我们活载取值50KN/M2.板厚250mm,D12@100双层双向配筋,梁筋考虑冲击荷载适当加大配筋。机房层荷载,规范组合值系数是0.9,程序默认的是0.7,所以一般将机房层荷载按照9输入。
    2013-12-23 11:03:23

    回复 举报
    赞同1
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳

    路过学习了!

    2019-08-25 07:12:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 349 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基坑支护放坡,坡度系数如何得来,依据

我想问一下基坑开挖,我假设坡度系数m=b/h=1/1.73,即放坡角度为60度,我要怎么验算该坡度满足自然放坡呢?基坑深度h约5米,土质最上层有0.5m耕土,第二层均是粘土,有些部位是软塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,内摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,内摩擦角=8.1度。该如何计算该放坡角度是不是满足自然放坡?

回帖成功