土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV电缆分支箱在运行过程中PT熔断器爆炸的问题!

关于10kV电缆分支箱在运行过程中PT熔断器爆炸的问题!

发布于:2013-12-16 19:34:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV 电力电缆以其维护工作量少、稳定性高、利于城市美化等优点,在许多城镇配网改造中广泛应用。10kV电缆分支箱运用也越来越多,但随之而来的问题也多了起来。目前我所接触的电缆分支箱爆炸大部分原因是由于PT熔断器爆炸,在刚开始的时候,我们将PT熔断器爆炸部位的残留物都摘除,然后将母排等上面由于爆炸产生的污秽物都用擦拭干净,但是个别设备在运行一断时间后,箱体内部的真空开关又会发生爆炸,现在想请大家根据实际运行中的经验,来讨论一下,为什么此类设备的PT熔断器容易发生爆炸,原因是什么,如何防止以后此类设备再次发生爆炸,欢迎大家踊跃发言,谢谢。(抱歉,手头目前没照片,明天上班以后给大家补上)

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    fy17821349 发表于 2013-12-22 16:39 VV 接线的PT 由于中性点不接地,电容电流无流通路径,所以不会发生谐振。你这个是PT做电源了, 建议做电源 …照这么说一次中性点接地PT会经常发生爆炸了?
    2014-10-27 19:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • fy17821349
    fy17821349 板凳
    VV 接线的PT 由于中性点不接地,电容电流无流通路径,所以不会发生谐振。
    你这个是PT做电源了, 建议做电源的不要用PT,PT容量小,二次出事故一次也会出事故。建议用个小型变压器做电源。
    2013-12-22 16:39:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家,电流互感器这样穿线,正确吗?

单位食堂配电柜的电流互感器穿心电线很多,不知道这样正确吗?请大家指教。

回帖成功

经验值 +10