土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜五防机械闭锁(二)

高压柜五防机械闭锁(二)

发布于:2013-12-15 17:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如要查看上期“高压柜五防机械闭锁(一)相关内容,请回复数字9.
闭锁4:接地刀闸分闸时,电缆室门和柜后门无法打开。如图所示,接地分闸时,电缆室门锁定装置D1向下移动与电缆室门板上D2相扣,致使电缆室门无法打开。后柜门道理与此相似,使D3与D4相互联锁,不能打开后柜门。接地刀闸合闸之后,柜门才能打开。









闭锁5:接地刀闸只有手车在“试验/隔离”或接出开关柜时才能合闸. 如图所示: 手车只有在试验/隔离位置,或被拉出时,手车侧板不会阻当锁定装置E2弹出。当E2弹 出时,滑片才能按下,才能允许操作接地刀闸




闭锁6:接地开关合闸时,手车无法从“试验/隔离”位置移向运行位置。 如图所示接地刀闸在合闸位置时,G2处于弹出状态顶到G1,G1向右移动,当丝杆H轻微转动,丝杆与G1会咬合在一起,致使丝杆H不能旋转,手车就无法移动。