土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十层框剪结构教学楼柱漏配主筋了如何处理

十层框剪结构教学楼柱漏配主筋了如何处理

发布于:2013-12-14 20:30:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个工程事故的情况是这样的:这是一幢10层框剪结构的教学楼,在第五层结构完成后发现四、五层柱子居然少配了39%~66%钢筋。事故原因调查出来发现是误将六层柱截面用于四、五两层,施工及质量检查中又未能及时发现和纠正这些错误。
由于现浇柱在框剪结构中属主要受力构件,配筋严重不足,影响结构安全,必须加固处理。我想请教各位的 是应如何加固处理才能有好的效果呢?
我们后来是采用柱子加大截面,并四边配筋把该工程加固处理过了,并已使用多年了,看看加固方案有没没更好的,----------------------------------------------学习交流。

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • qq991583003
    qq991583003 沙发
    学习了
    2014-04-03 21:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • 南方小邪
    南方小邪 板凳
    好多看热闹的
    2014-04-03 17:01:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼高3.3米,开间4米,进深2.3米柱子地梁配筋

楼高3.3米,开间4米,进深2.3米柱子地梁配筋?如果地梁是12厘的4根,柱子14厘的4根,面积20*30,可以吗?这样能承受几层?