土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 280度防火阀平时常开常闭的区别?

280度防火阀平时常开常闭的区别?

发布于:2013-12-13 19:02:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • zpair
    zpair 沙发
    我的做法是:1)独立的排烟系统,各防烟分区主管设280度常闭电动排烟阀,排烟口采用一般的百叶风口,哪个分区着火,该分区排烟阀电动打开,风机连锁启动。排烟风机入口设置280度手动防火阀(常开,与风机连锁关闭)。2)排风兼排烟系统,各防烟分区主风管设280度常开电动防火阀,火灾时,非着火防烟分区防火阀电动关闭,着火分区开启排烟。这样设置的好处是,控制点少,系统可靠程度高。
    2013-12-23 10:37:23

    回复 举报
    赞同2
  • lykyukun
    lykyukun 板凳
    交流有助于进步提高
    2017-08-24 23:26:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6公里城市隧道通风设计问题

现有6公里城市隧道,埋深2-3米,明挖+盖挖,矩形框架结构,双洞单向4车道,顶部地面道路8车道,中间有7米宽的绿化带,位于隧道正中间位置,周边为建筑,如此项目通风设计如何解决?设置竖井恐怕行不通,周边环境有要求,也没有设置竖井的地方,总不能在市中心的高密建筑中立根竖井啊,求高手指导

回帖成功

经验值 +10