土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎么估算室内、室外消火栓泵以及喷淋泵的流量和扬程

怎么估算室内、室外消火栓泵以及喷淋泵的流量和扬程

发布于:2013-12-12 14:26:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
RT,求高手解答,估算的具体步骤也请讲下。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 叠泉消防泵厂家

    那也要知道 消火栓和喷淋头大概多少 面积多大 室外消火栓预计多少个.一般厂房室外消火栓60米扬程,喷淋头预计多少个,一个喷淋头要多少流量 都有计算的


    2022-03-17 09:52:17

    回复 举报
    赞同1
  • 晴天°
    晴天° 板凳
    1.室内外消火栓和喷淋的流量具体参照低规和高规上的防火等级,查表具体确定。
    2.室内外消火栓泵扬程的粗略计算方法:最不利点栓口压力+总的水头损失+高差(水泵出水口至最不利点消火栓的安装高度)
    3.喷淋泵扬程的计算方法类似:最不利点保护面积所需压力+总的水头损失(特别指出包括报警阀的水头损失)+高差。
    建议具体可以手算一下,算下来一遍印象就会很深刻了。实际选泵都会比计算值大一些。:)
    2013-12-13 11:20:13

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这是个什么装置,电气专业请大家帮忙

各位高人,下面照片中的的是什么装置,装在喷淋泵出口泄水管,本人是电气专业的,这个不懂,谢谢大家

回帖成功

经验值 +10