土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风风机的全压计算

通风风机的全压计算

发布于:2013-12-11 10:25:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发
    排风排烟时,动压计算哪一部分呢?是不是按排烟口的风速计算呢?我认为是风机室外的排出口风速,别忘了,这个风速很高的,一般在15~20米之间,需要动压300PA以上。不然就减小排烟风机的风量。
    有人问我,标准图排烟风机为什么都那么大的风压呢,计算才100多PA,可没这麽小的风压的排烟风机,哪是因为他少算了这一项!排烟的风机风压一般都在250PA以上才可!
    2014-02-22 21:42:22

    回复 举报
    赞同1
  • 农民
    农民 板凳
    本帖最后由 wdb635 于 2014-2-22 22:06 编辑

    如果想再粗一点估算,那就每米风管8帕,水泥风道10PA,别的都不算了.这个经验数我只在审图时使用,设计时没这样做过!以上介绍一定有错误之处,欢迎指正!凡是对我的观点给于批评的(明天之内,不论我是否赞成你的观点,当然骂人的除外)均送土木币!
    2014-02-22 21:25:22

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀的简略介绍

  防火阀:装置在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力效果下主动封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果的阀门。阀门封闭时,输出封闭信号。  排烟防火阀:装置在排烟体系管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度到达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。

回帖成功

经验值 +10