土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ - 某预制梁场箱梁张拉意外情况描述

- 某预制梁场箱梁张拉意外情况描述

发布于:2013-12-10 17:22:10 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
某预制梁场箱梁张拉意外情况描述
1 2010 10 9 ,现场 XX 大桥 8# 5 箱梁张拉完毕约 1 小时后,进行钢绞线外露部分切除工作。在切除完毕后,出现钢绞线滑出锚具工作孔,造成人员重伤。(一根钢绞线射出,其中5股(共7股,另外2股擦身而过)穿过切钢绞线的工人,直接穿透,从后背露出20cm左右,万幸的是有一股钢绞线就离心脏一点点,就差一点点,有一股穿过肾,其他3股不要紧,最后拉到医院,用消防队专用的一个工具切断钢绞线,才拔出来。。。这位受伤的工人摘掉一个肾,才20多岁的小伙儿啊,唉,死里逃生已是万幸了!他现在早已康复,自己开了个店。。。)
2 2010 10 24 ,现场在张拉 XX 大桥 7# 4 的过程中,再次出现钢绞线滑脱现象,把千斤顶卡住没法进行张拉施工,现场进行放张重新张拉。
3 2010 11 2 ,现场在张拉 XX 大桥 8 2 过程中,再次发生钢绞线滑脱现象,把千斤顶卡住没法进行张拉施工。

4 、在这个工地张拉作业时,共计出现五次钢绞线滑脱现象。
5 、由 XXX 有限公司提供的锚垫板、锚具、夹片,进场后发现夹片有四种型号,三种有字的( LQM QCM ),一种没有字的。见如下照片

现场用游标卡尺进行检测夹片的坡度大小,结果如下:

夹片坡度存在偏差。


钢绞线划痕.png


滑出的钢绞线.png


夹片.png


夹片外露不正常.png


同一批夹片和锚具,材质明显不一样.png

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 二柱灬擎天
    顶起来!!!!!
    2014-04-06 09:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • 二柱灬擎天
    争取多发精华帖!
    2014-01-02 07:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文直播之电路施工现场

本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-10 10:29 编辑 1、地面预埋线管,注意线槽不要凿的太深了,容易损坏楼板,如果有找平层,线管上口与找平层平就可以了2、线管接头部位一定要有凹槽,易与线管面与地坪相平3、线管能够平行尽量平行施工4、转弯处接头尽量错开5、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线6、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线7、电视背景墙插座布置,中间那个50管是液晶电视的线管

回帖成功

经验值 +10