土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 某逆作法的施工现场图,欢迎大家点评

某逆作法的施工现场图,欢迎大家点评

发布于:2013-12-10 16:20:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
4.箍筋平直长度不足10d。被割断。
5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。
6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。
7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。
8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • mv5566
    mv5566 沙发
    发现了很多的问题。
    2014-09-06 15:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • whero007
    whero007 板凳
    非常感谢楼主的无私奉献!
    2014-04-05 20:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

奉上随手拍的施工现场图,欢迎大家找茬点评

对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步! 次梁的弯锚没了:加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?

回帖成功