土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于住宅热负荷计算的两个疑问

关于住宅热负荷计算的两个疑问

发布于:2013-12-10 10:42:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。
2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?
其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。
以上是个人愚见,请各位高手指点。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • sherwinding
    sherwinding 沙发
    第一个问题:09措施里面有说明的,见表1.2.1的注释(普通住宅卫生间宜设计成分段升温模式,平时保持18℃,洗浴时可借助辅助加热设备如浴霸升温至25℃)
    第二个问题,这个温差传热可以不考虑,因为选散热器的时候都会放大一点的,地暖的话可以适当缩小点间距
    2013-12-25 09:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • brazzi520
    brazzi520 板凳
    学习了 ,顶
    2013-12-24 08:16:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多