土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助走道排烟问题

求助走道排烟问题

发布于:2013-12-06 12:08:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个工程是这样的,一个一类建筑每一层有两条走廊,都要设置排烟的,每条走廊设置一个排烟井,其中一个排烟井设置在走廊中间(每一层对应的走廊为走廊1)另一个设置在走廊边缘(走廊2),排烟机设置于屋顶。
在排烟机进风口我设置了一个常开280排烟防火阀,在每一层的风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀。
问题:1、在走廊2的风管直接伸到走廊中间(满足最远水平距离不超过30m),风口采用常闭风口还是用常闭排烟防火阀加普通百叶风口好,常闭风口有哪几种。
2、走廊1在每一层的风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀,然后排烟管分成两条支管,一条支管接1个常闭风口另一条接2个常闭风口,请问排烟支管要设置哪种排烟防火阀(常闭、开)或者不设置,风口采用常闭风口还是用常闭排烟防火阀加普通百叶风口好。
3、同一条支管如果有两个普通百叶排烟风口那么是否要设置两个常闭排烟防火阀。
4、走廊1对应的某一层设置成个仓库(没有走廊了,只有排烟井),每个仓库为1个防火分区,排烟井位于左边的仓库,风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀,然后排烟管分成两条支管,那么跨越防火分区的地方是否要加排烟防火阀(常闭还是常开好),风口问题同上就不问了。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    一般来说,满足规范要求的30m,就可以了
    2013-12-16 13:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • 海参
    海参 板凳
    还有走道排烟有多个排烟口 是否一定要分支出来 然后加常闭防火阀还有普通百叶
    2013-12-11 19:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择正确的风机----让你不在进入误区

本帖最后由 沙漏 于 2013-12-11 14:19 编辑 关于风机,经常发生的有以下一些问题。 1风机压头选用偏大,造成的后果除同水泵扬程选得偏大产生的后果外,如果风机是回风机,还会引起新回风混合箱内为正压,新风进不来,新风口成为排风口,新风量不能保证的后果。 2离心风机出风口方向应该顺气流方向,〖HJ*3/7〗这一点常常未引起设计人员或订货时的注意。离心风机出风口应有足够长的直管长度,否则应顺气流方向,正确选择如图3所示。风机入口设计也应注意使入口气流均匀进入风机;对双进风风机,风机入口

回帖成功

经验值 +10