土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 80米跨度厂房屋面被风掀起来了,求原因?

80米跨度厂房屋面被风掀起来了,求原因?

发布于:2013-12-03 15:46:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因?
此厂房长80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300变500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墙,坎墙每两个柱子间有200*300MM的通风口(除了正面,计北侧外)。檩条间距1.5米简支。屋面为角驰三单板,四周封丁。但还是被风掀起3块靠西侧的顶板。
原因具体出现在哪里?会是我设计出了问题吗,还是施工的原因啊,请各位指点一二。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 苦乐先生
    苦乐先生 沙发
    有巨大安全隐患
    2015-10-28 11:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    是不是那三块板施工时没安装牢固,子攻钉少了。
    2015-10-28 08:47:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1123 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桁架桥的侧向稳定性系数怎么在ansys里计算啊

我用ansys做了一个桁架桥模型,导师叫我计算他的侧向稳定性系数,该怎么计算啊

回帖成功

经验值 +10