土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?

家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?

发布于:2013-12-03 10:04:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用2P漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?因为没有PE线,不能将故障电流通过PE线返回变压器。

假如出现漏电,故障电流没有通过PE线返回,而故障电流积聚在用电设备金属外壳上。

假如没有PE线漏保也能动作,那设置PE线就没作用的,反正漏电都能跳闸。




全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • joyleen
    joyleen 沙发

    楼主应该先去看看漏电保护的原理,漏电是根据剩余电流来动作的,有点雷同零序电流,,,,单极漏电开关,当发生漏电时,A及N线电流之和不为零,通过CT可以发现Ia及In矢量和不为零,达到设定值时,漏电保护动作切断主电路。PE线的作用是保护,当设备裸露电气部分带有泄露电流时通过PE到入大地或者接回N线
    ............表达能力不好,请指教
    2013-12-13 10:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • joyleen
    joyleen 板凳
    楼主应该先去看看漏电保护的原理,漏电是根据剩余电流来动作的,有点雷同零序电流,,,,单极漏电开关,当发生漏电现象时,A及N线电流之和不为零,通过CT可以Ia及In矢量和不为零,达到设定值时,漏电保护动作确定主电路。PE线的作用是保护,当设备裸露电气部分带有泄露电流时通过PE到入大地或者接回N线
    2013-12-13 10:01:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT柜布置的问题!!

单回进线,母线分段分生活变和公变,能不能只有1个PT柜?可以的话把PT柜放在那边?有么有规范要求,刚学设计,望论坛专家解惑,谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10