土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水中消防给排水工程安装注意事项

给排水中消防给排水工程安装注意事项

发布于:2013-11-30 10:55:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统(消防给排水):

  1、消防水池的浮球阀未安装。
  2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。
  3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器
  4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。
  5、管道的管径DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温措施,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。


自动喷水灭火系统:

  1、报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀以后的管路上安装室内消火栓。
  2、压力开关可*性差。
  3、管道未设置伸缩器。
  4、水力警铃未设在公共通道,有人室内或值班室内。
  5、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。
  6、末端放水处未设检修口,将末端试验装置等同于排水管,末端试验装置管径小于25mm,未设置压力表等。
  7、喷头与顶棚距离大于30cm,在高层地下室且直立安装的喷头上未设置集热罩。


泡沫灭火系统:

  1、泡沫喷头的布置不合理,使设备的有些部位不能受泡沫喷头的保护。
  2、立管与水平管道处未设金属软管。
  3、管道涂色不正确,混合液管道应有红色或红色环状标记,给水泵和给水管道应涂绿色。

气体灭火系统:

  1、集流管有漏气现象,漏装防晃支架,输液管上的单向阀方向装反。
  2、在承重墙处不设保护套管,
  3、独立系统的灭火执行盘安装在无人的储瓶间内,声光报警器、气体释放灯、紧急启动按钮未安装在防护区门口。
  4、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

火灾自动报警灭火系统:

  1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。
  2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。
  3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。


全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    在高层地下室且直立安装的喷头上未设置集热罩?什么意思
    2013-12-19 08:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • 我要做攻城师
    谢楼主分享
    2013-12-18 10:42:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18层的住宅下面一二层是网点和物管办公室,这种还要上喷淋吗

18层的住宅下面一二层是网点和物管办公室,这种还要上喷淋吗? 如果是住宅带网点,是不要上喷淋的,现在多了个物管,怎么判断?

回帖成功

经验值 +10