每个单相回路的灯具不能超过25盏吗?
每个单相回路的灯具不能超过25盏吗?
《民用建筑电气设计规范》中第11.8.11中提到:“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。”
我想问问大家:
现在灯具基本上都采用节能灯,按每盏灯15瓦来计算,25盏灯的单相回路才375瓦,是不是太浪费了?
能不能按回路中的灯具的总功率(载流量范围内)来确定回路的数量?
发布于
2004-11-22 14:33:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
liugang_497
我在做一个会议室的照明,天花板用了180个28W日光灯,28个筒灯,面积24X18M,功率也就5KW,我分4路控制,是不是不可以呢
2004-11-27 11:31:27
来自 PC
评论
举报
钟声依旧
就是,就是!
除非很复杂的线路管线,
只要是满足线路载流量,并在留有一定余量的情况下,不一定要把单回路的灯具数量控制在25盏以内。
请各位设计师注意:
以前的规范是以白炽灯作为照明基础的!!!!
现在普遍使用的是以节能的灯具为主的!!!!
2004-11-27 10:57:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
钟声依旧
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
49
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 425 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
除非很复杂的线路管线,
只要是满足线路载流量,并在留有一定余量的情况下,不一定要把单回路的灯具数量控制在25盏以内。
请各位设计师注意:
以前的规范是以白炽灯作为照明基础的!!!!
现在普遍使用的是以节能的灯具为主的!!!!