地下车库之综合管线设计及调整原则

提问 发帖 回复

本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-29 13:37 编辑 地下车库管线包括 (1)电气专业:强弱电桥架(一般强电桥架高位200mm,弱电150即可); (2)给排水专业:消防喷淋,消火栓消防(成环),压力废水管道,给水管道(分区); (3)通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道,防烟楼梯间和合用前室加压送风系统管道,设备用房排风部分系统管道。

本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-29 13:37 编辑
地下车库管线包括 (1)电气专业:强弱电桥架(一般强电桥架高位200mm,弱电150即可); (2)给排水专业:消防喷淋消火栓消防(成环),压力废水管道,给水管道(分区); (3)通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统管道防烟楼梯间和合用前室加压送风系统管道,设备用房排风部分系统管道。
管线原则
(1)立面上尽量安排通风管道贴梁,在平面上主风管不应与成排的主水管和桥架交叉;当水支管或者电专业桥架与风管支管交叉处,可以采用风管从梁间上翻或在不影响净高的情况下风管下绕开。 (2)水管主管与支管安排在不同标高层上,以便接管 (3)电专业桥架布置:尽可能利用平面空间,在电桥架布置其他管道,若出现与水管交叉的情况,应将电专业桥架排布在水管上层。
管线综合步骤
第一,确定各类管线的大概标高; 第二,调整电桥架,水管主管和风管的平面图位置; 第三,根据局部管线冲突的情况对管线进行调整。 管线综合调整原则 (1)小管让大管;
(2)利用梁间空隙; (3)风水管交叉处,局部应风管下翻(风管管径小于320mm时),避免极其问题; (4)给水管避让排水管 (5)低压管让高压管(高压管造价更高)
  • 收藏9

  • 打赏2

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • nanjifangke
    nanjifangke 2014年05月01日 17:54:51 22楼
    楼主这个题目开的很好,遗憾的是内容太不充实了,原则性的口号喊起来很容易。。。。。。
    回复 0 举报
  • gkc1976
    gkc1976 2014年08月16日 17:28:28 23楼
    学习了,感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 小草瑜
    小草瑜 2014年08月17日 08:21:03 24楼
    进来学习一下
    回复 0 举报
  • 大徐
    大徐 2014年12月13日 15:52:57 25楼
    楼主大框架可以,但口号性强,缺乏实战指导。 比如原则中可弯管道让不可弯管道,冷水管道让热水管道。 比如梁板结构或无梁楼盖结构(也包括预应力楼盖)不同结构板厚不一,管线安装空间不一。 另,南北差异极大,管线密集也不同。 建议各位总结提炼精髓,在保证使用功能机使用舒服的情况下确定最低层高,达到节省造价之目的。
    回复 0 举报
  • 大徐
    大徐 2014年12月13日 15:55:21 26楼
  • zxg0214081
    zxg0214081 2014年12月14日 15:22:59 27楼
    多谢哈,地下室管线较多,布置需注意啊
    回复 0 举报
  • 放水发电
    放水发电 2014年12月15日 08:21:47 28楼
    谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • huanghe521
    huanghe521 2014年12月15日 08:47:58 29楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • wang2560926
    wang2560926 2015年10月14日 21:03:17 30楼
    不错哦,很值得学习!!!!!
    回复 0 举报
  • guanxb1111
    guanxb1111 2015年10月15日 08:48:30 31楼
    :handshake
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料